暖通求救
plyingwater
2003年08月22日 10:36:34
只看楼主

我学给排水的,对暖通方面的还知之甚少,我想问一下大家,四层宿舍楼用下供下回双管系统合适吗?因为手册上说适用与四层以下的,如果不行,用什么系统比较合适呢?

我学给排水的,对暖通方面的还知之甚少,我想问一下大家,四层宿舍楼用下供下回双管系统合适吗?因为手册上说适用与四层以下的,如果不行,用什么系统比较合适呢?
免费打赏
ma-dalian
2003年08月22日 17:45:03
2楼
原则上是可以的,但资用压差必须满足要求,否则因为水的容重密度差,会竖向失调。
回复
tyylhz
2003年08月22日 17:50:33
3楼
可以用,但要考虑自然作用压头的影响
回复
liujun2220310
2003年08月22日 20:59:49
4楼
不太好控制,弄不好就不热
回复
ydh1981
2003年08月23日 17:21:50
5楼
用单管垂直上供下回
回复
wlpd2003
2003年08月23日 18:51:59
6楼
可以采用同程试下供下回。
回复
tyylhz
2003年08月26日 21:36:09
7楼
楼上说错了,应该采用异程式下供下回,如果立管采用50Pa/m左右比摩阻,刚好可以用管道阻力抵消自然作用压头,可以平衡。
回复