箱式变电站设计的距离确定问题
wjf274
wjf274 Lv.3
2011年10月27日 16:16:40
只看楼主

想请教各位大侠一个问题,本人初做道路照明设计,现在有条市政路,路中间是排水沟,为了不通过排水沟,想在路两侧各设置箱式变电站,请问单侧多大距离范围设置一个变电站

想请教各位大侠一个问题,本人初做道路照明设计,现在有条市政路,路中间是排水沟,为了不通过排水沟,想在路两侧各设置箱式变电站,请问单侧多大距离范围设置一个变电站
免费打赏
godbabay
2011年10月27日 23:01:22
2楼
你这个做法很怪异啊,你多长的道路,根据供电半径,要考虑压降,你要跟水专业对接,两侧设置照明专用箱变很特变啊
回复
loujinpu
2011年10月28日 11:44:28
3楼
你这个题目太大了,文不对题,你问的是供电距离问题,多远设置一个照明柜,二不是翔实变电站得距离确定,根据供电半径,要考虑压降,
回复
snowboy_8211
2011年10月28日 13:12:12
4楼
现在有条市政路,路中间是排水沟,为了不通过排水沟,想在路两侧各设置箱式变电站?
设置箱变的数量不是说中间有障碍就可以增加的,这样的话,增加成本太高了!
我们要从设计角度考虑问题。一般情况下,箱变之间的间距在1.5km左右。
你可以与给排水专业沟通,做好防水处理,通过排水沟是没有任何问题的。
回复
a543427903
2011年10月28日 14:29:43
5楼
回复
玉树凌风
2011年10月28日 16:17:47
6楼
三楼说的很对。
回复
mhs1
2011年10月28日 22:34:32
7楼
都是根据负荷需要就近安放,没有专门的限制。箱变一般为800KVA以下,安装简单,主要用于市政或公共场所。
回复
chjs001
2011年10月29日 14:03:10
8楼
学习学习 没有在设计院待过真不知道。。。。。。
回复
lzzwlzwl
2011年10月30日 22:22:33
9楼
一般排水的管道都是很深的,我们电气的管线通过道路时只要求覆土大于一米就行了,这个问题不大呀,完全可以解决,何必需要两端设置箱变。
箱变的供电距离可以只要电压损失没超过要求都没问题,一般16或25的线,1.5公里设置一个箱变完全没问题。若采用路灯控制箱分散控制,箱变的供电距离还可以加长。
回复
zlj5165
2011年10月31日 08:54:46
10楼
要看周边用电情况的,这么说怎么说的清楚。
回复
米克
2011年10月31日 09:15:16
11楼
两边往中间敷设。看行不?
回复