现有一二层框架,学校建筑。发现一二层梁板底部大面积露筋。基本没有保护层,最后不超过10Mm ,不知道该如何处理,请高手指点。
现有一二层框架,学校建筑。发现一二层梁板底部大面积露筋。基本没有保护层,最后不超过10Mm ,不知道该如何处理,请高手指点。
2楼
如果梁板截面尺寸符合设计要求,漏筋表面凿毛后@150水泥钉挂钢丝网片,提高一级的水泥砂浆粉刷养护。
回复
3楼
只有找加固公司了,表面凿毛,然后浇灌浆料,强度可达到C60
回复
4楼
计算出有问题的梁板,找专业的加固公司加固。
回复
5楼
验收梁板截面尺寸是否符合设计要求,如果达到设计要求可将漏筋表面凿毛后@150水泥钉挂钢丝网片,提高一级的水泥砂浆粉刷养护,如达不到要求需提交设计院另行处理。
回复
6楼
表面凿毛,然后浇灌浆料,强度可达到C60
回复
7楼
学到东西了,感谢楼主,都是很好的建议
回复
8楼
如果混凝土强度没有问题,内部混凝土也达到密实要求,可以采用:
表面凿毛,支模严密,然后浇注微膨胀灌浆料,强度可达到C60,但是只要比原有混凝土高一级就可以了。
回复
9楼
支模浇筑的话比较麻烦,可以用环氧树脂拌砂浆,直接涂抹上去,覆盖住钢筋网就可以了。具体配合比可以上网搜到
回复
10楼
剔除松动的混凝土,采用高于原混凝土标号的细石混凝土参入微膨胀剂进行浇注
回复
11楼
需专业加固设计院出加固方案,专业公司加固。因为梁板底筋大面积外漏,钢筋已经失去了与砼的共同协作作用,也就不能成为钢筋砼构件。
回复