关于插座是不是都要漏电保护
chenlonggui
2011年10月27日 11:13:58
只看楼主

关于插座是不是都要漏电保护。。。在什么规范有提到。。。

关于插座是不是都要漏电保护。。。在什么规范有提到。。。
免费打赏
joad1
2011年10月27日 17:37:30
2楼
民用建筑电气规范JGJ16-2008
全国民用建筑电气技术措施 2009
回复
liuzd
2011年11月07日 13:26:18
3楼
除壁挂分体空调外的插座回路,均应设漏电保护。
回复
x190925141
2011年11月07日 14:42:42
4楼
同意楼上。
回复
clark0527
2011年11月15日 15:16:38
5楼
不同意,新的规范《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011将在2012年4月1日执行,其中8.4.4条“柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流保护器。”
回复
muyuyao
2011年11月15日 23:22:15
6楼
支持四楼的观点!!!

即便不考虑新的规范《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 !!!

末端箱多设计几个漏保没有任何坏处!!!
回复
yaoguizhong213
2011年11月16日 08:32:01
7楼
顶沙发!!!
回复
huangshuicai
2011年11月20日 22:07:05
8楼
多设置是没有坏处,但甲方不肯呢,钱的问题
回复
cnkaqi030
2011年11月21日 10:55:23
9楼
全国民用建筑电气技术措施 2009
回复
我爱喝绿茶
2011年12月11日 18:39:04
10楼
路过,参观下。。。
回复

相关推荐

APP内打开