水表的口径设计
海啸
海啸 Lv.12
2003年08月21日 15:51:14
只看楼主

水表的在额定流量下的流速通常是大于2.0M/S,但规范规定管道的流速通常不应大于2.0m/s,这就导致选出来的水表口径比相应的管道小一号,但是有时候我们为了省事,就选的和管道的管径一样的,似乎不太经济,当然我这并不是斤斤计较大小,只不过想到就提出来,不知道各位同行对这个问题有什么 个人看法。

水表的在额定流量下的流速通常是大于2.0M/S,但规范规定管道的流速通常不应大于2.0m/s,这就导致选出来的水表口径比相应的管道小一号,但是有时候我们为了省事,就选的和管道的管径一样的,似乎不太经济,当然我这并不是斤斤计较大小,只不过想到就提出来,不知道各位同行对这个问题有什么 个人看法。
免费打赏
jiancai7301
2003年08月26日 09:52:02
2楼
是啊,经常看到加大小头装表,难看!我宁愿不经济,选同一管径的,不知有影响不?
回复
along-xie
2003年08月26日 10:28:26
3楼
根据管径的大小,如果管径小于或等于DN50,一般按径配表;如果管径大于DN50,则按实际计算值配表。
回复
tyylhz
2003年08月26日 21:04:19
4楼
小一号基本是可以的。太大影响精度。
回复
zhangping1109
2003年09月04日 16:06:16
5楼
是不是按设计秒流量接近或不大于水表的公称流量、水头损失小于相应的规定值(如旋翼式≤24.5KPa)更合理一些。
回复
lg0495
2003年09月10日 19:20:35
6楼
水表是有始动流量的,如果通过水表的流速跟水管的流速一样的话,计量的误差会非常大,所以水表的口径需小于水管的口径。
回复