本工程打井深度为六十米,静水层在15米左右我下40米提水管是否合适求高手解答
本工程打井深度为六十米,静水层在15米左右我下40米提水管是否合适求高手解答
2楼
自己顶一下,并且再问下,我提水和回水的井室做浅了1.2米深地埋的管道是1.6米深,这样需要下反2个弯头这样对回灌是否有影响,坐等高手!
回复
3楼
泵下到动水位下就可以了,井室没碰到过做高的情况,但是对回灌肯定有影响,因为是开式循环,相当于加了点压损,不过影响不大
回复
4楼
我觉得,是否与水井的出水量和水源热泵的取水量来确定吧。
回复
5楼
要做一下动水位实验,确定了动水位可按动水位的深度5-10米,如果你现在已下到40米处,抽水看一下动水位在什么地方,不抽空也可以。
回复
6楼
建议先查看地质结构,打井时如无特殊要求(比如需要水量较小)应穿透含水层后继续打6米左右作为
沉砂用,下井管应在下到底,下泵可下到含水层的下端既可,水泵的扬程和你下泵的深度无关,只与水泵
工作时你得到的静态水位有关。
回复
7楼
同意此观点
要测出动水位
回复
8楼
我觉得下到动水位下5米左右,下到40多米没有必要,浪费电缆、管道
回复