强电和弱电能共一个电井敷设吗
wuyuding2008
2006年07月28日 09:11:13
只看楼主

如题

如题
免费打赏
cqy129129129
2006年07月28日 09:27:12
2楼
<<民用建筑电气设计规范>>9.13.6条规定:强电和弱电线路,有条件时宜分别设置在不同竖井内.如受条件限制必须合用时,强电与弱电线路应分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施防止强电对弱电的干扰

顾长歌

回复
wuyuding2008
2006年07月28日 09:29:56
3楼
谢谢天下
自己没好好看规范
回复