现场操作柱上电流表误差
chuan0919
chuan0919 Lv.4
2011年10月25日 19:25:26
只看楼主

一个化工厂,现场操作柱上的电流表测得的电流误差较大,用的是/5的电流表(听现场的人反应的情况,具体哪台设备不清楚),我和他说设备较远的话换成/1 的试试,他说换了以后误差还是比较大。第一次发帖求解,希望高人指点,有没有什么办法,小弟谢谢了!!!

一个化工厂,现场操作柱上的电流表测得的电流误差较大,用的是/5的电流表(听现场的人反应的情况,具体哪台设备不清楚),我和他说设备较远的话换成/1 的试试,他说换了以后误差还是比较大。第一次发帖求解,希望高人指点,有没有什么办法,小弟谢谢了!!!
免费打赏
一指慢
2011年10月26日 10:18:40
2楼

问题表述的不细。
1、距离是多少?
2、互感器到电流表的导线是多大的?
3、误差是多少?
回复
monkeyboss
2011年10月27日 10:58:28
3楼
回复
冯蜗牛
2011年10月27日 11:02:08
4楼
还有你配电室用得比几的互感器,你这个误差是跟哪个值比较的。
回复
ttqq5276
2011年10月27日 17:11:58
5楼
距离较远的互感器和电流表变比都选/1的,我们单位就是这种现象,换了就好了!!
回复
wwwbbb73
2011年10月27日 18:12:25
6楼
由互感器至端子排,端子排至现场电流表的线径太小了。
回复
guojy716716
2011年10月27日 21:33:10
7楼
我用过一种分体式的电流表,可以妥善解决这个问题;避免广告,加我好友私下里给资料
回复
zhangsd2015
2011年10月28日 08:31:25
8楼
不和柜上的电流表串联,单独使用互感器吧。
回复
a543427903
2011年10月28日 14:34:23
9楼
回复
loujinpu
2011年10月29日 11:43:47
10楼
YING应首先排除是互感器的问题还是全传输损耗问题
回复
liu4qing
2011年10月29日 15:01:10
11楼
在石油、化工行业,出于防爆的要求,电流互感器一般都是安装在配电室的开关柜内,为了现场运行方便,要在现场安装一个电流表,通过电缆将电流表与互感器相连。由于配电室到电机现场较远(一般都几十米甚至超过百米),使得电缆的回路电阻增大,严重时造成电流互感器过载,使现场电流表读数不准。
读数绝又都是偏低的,要按照这个偏低的读数调节负荷,那电机难免要过载的
回复