双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。如何解决?
双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。
目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?
铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。
如何解决?
32楼
35KV电缆不但造价高,而且过负荷能力不如架空线,并且出现故障不易检测和修复,电缆头质量也不好保证,我们这儿y有爆35KV电缆头运行记录,影响供电可靠性。
回复
33楼
由于变电所左侧靠近铁路,地形复杂,又不打算采用电缆进线(其实电缆进线做起来易多了,投资可能省一些,再说目前我国的35KV交联电缆及附件已相当可靠了!),如果一定要用架空进线,为何不把终端杆立于变电所的右侧,从另一侧入线,即架空线先从变电所上飘过,在另一侧立杆.
回复
34楼
同意你的观点,但是两害相权取其轻啊.
确实,架空线出现故障次数要比电缆多,但是很多情况修复容易.甚至不用修复,电缆的故障不易检测和修复.
回复
35楼
象楼上几位提出的在屋顶设置进线构架,现在规程要求对电气铁路的要求是7.5m(还是11.5m记不太清),在靠近铁路边用18m塔,变电所挂线点高15m,放线系数考虑3左右,然后用横担绝缘子跳线进变电所进线套管。
你的业主是铁路,应该可以不按国家电气规程要求的杆塔离铁路边缘的距离要求,但初步设计时应要求业主签订书面协议。
回复
36楼
不知道问题解决了没有?
可以考虑这样解决:
在铁路两边每边架设一座高塔,架线满足对铁路电气要求
线路正常架设到铁路左边高塔,线路升高,过铁路到右边高塔,线路降低,正常高度进35KV变电所。
这两座高塔需要特殊加工,为了便于导线布置,建议用单管塔。
回复
37楼
双回路终端钢管杆采用伞形,尽量不让进线发生交叉,围墙侧绝缘子串可能需倒挂;建议在铁路另一侧建较高塔,可以降低点终端塔的高度
这个办法好啊
回复
38楼
35kV的电缆上杆怎么做
想这样