35kV终端进线如何解决?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2006年07月27日 18:01:08
只看楼主

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。如何解决?

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。
目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?
铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。
如何解决?

1153994876736.jpg

免费打赏
zcszcs-805
2006年08月04日 18:58:20
22楼
围墙边立双回路塔,变电站土建考虑在屋顶立构架再入屋
回复
leijg_371
2006年08月05日 16:07:05
23楼
22楼建议很好,把进线侧提高也是好办法
回复
pjh742
2006年08月06日 12:47:58
24楼
安全距离肯定是无法保证,电缆进线是最好的选择,关键是你怎么说服业主。能不能让电力部门界入。
回复
leijg_371
2006年08月06日 14:09:12
25楼
我是业主,也不想电缆进线,哪怕架空有点困难,也想克服困难选架空
回复
zyzylz
2006年08月10日 08:22:16
26楼

为什么?电缆进线就真的很可怕!!
回复
7841079
2006年08月10日 10:54:09
27楼
电缆进线是因为造价高吧~~~~~
回复
tline
2006年08月10日 23:35:45
28楼


这样是很好的方法,不过钢杆高,而且注意,这是进线,注意挂点承受的张力,本档要放松,35kV建议你放到300kg左右的张力.但还是担心对铁路电气的距离安全,而且你的变电站位置本身就不符合规程,苛刻.
回复
yilite
2006年08月14日 13:29:06
29楼
谁选的变电所所址啊?不考虑进出线走廊吗?
回复
mdj_hy
2006年08月15日 21:11:01
30楼
拙见:
1、综合3、4、15楼意见,另外能否加大进线挂线点距离来保证风偏。
2、如工程仅在初设阶段,能否由变电设计部门改变变电所进线方向,这样线路跨铁路后迂回一下再进变电所,进线条件应该能有所改善。
回复
zyzylz
2006年08月25日 22:14:49
31楼

话赶话赶到一起了,主要是铁路要和当地的铁路接轨,所以抬高标高。

目前,最终方案还未定下,可能要改为电缆进线。(因为35kV出线走廊困难,业主考虑电缆出)