各位师兄师姐,请教一个问题: 对于排架结构(如混凝土厂房)有没有抗震等级一说,我在建筑抗震规范中42页查了一下,唯独没有排架结构。请大家帮忙告诉我有没有,在哪里?不胜感激!
各位师兄师姐,请教一个问题:
对于排架结构(如混凝土厂房)有没有抗震等级一说,我在建筑抗震规范中42页查了一下,唯独没有排架结构。请大家帮忙告诉我有没有,在哪里?不胜感激!
2楼
规范有规定的,具体在《混凝土结构设计规范》11.1.4条中,表11.1.4中最后一行,单层厂房结构铰接排架。不知道《抗震规范》中有没有?
回复
3楼
《抗震规范》中没有.
回复
4楼
找了好久了,终于找到了
之前我一直按框架的取,现在有依据了
回复
5楼
学习学习再学习
争取早年考一级
回复
6楼
谢谢大家指教,现在知道了!不过还想多问一句,如果按照抗震等级走,那么又该遵守什么构造措施那?关键是图集和抗震规范中都没有规定!
回复
7楼
有道理啊
回复
8楼
抗震构造措施在混凝土规范中有: 第11.5.2条 有抗震设防要求的铰接排架柱,其箍筋加密区应符合下列规定:
1箍筋加密区长度
1)对柱顶区段,取柱顶以下500mm,且不小于柱顶截面高度;
2)对吊车梁区段,取上柱根部至吊车梁顶面以上300mm;
3)对柱根区段,取基础顶面至室内地坪以上500mm;
4)对牛腿区段,取牛腿全高;
5)对柱间支撑与柱连接的节点和柱变位受约束的部位,取节点上、下各300mm。
2箍筋加密区内的箍筋最大间距为100mm;箍筋的直径应符合表11.5.2的规定
还有下面的几条。
回复
9楼
规范体系有点乱,我也是找了好久今天才有了答案.
回复