关于构造柱的问题,求解
pch494446885
2011年10月25日 10:14:56
来自于砖混结构
只看楼主

抗规,表7.3.1,“隔12米或单元横墙与外纵墙交接处;楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处。”1、什么是单元横墙与外纵墙交接处,是不是指的砌体结构一个单元2、楼梯间对应一侧内纵墙指的是不是如下图红色圈标出来的位置

抗规,表7.3.1,“隔12米或单元横墙与外纵墙交接处;楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处。”
1、什么是单元横墙与外纵墙交接处,是不是指的砌体结构一个单元
2、楼梯间对应一侧内纵墙指的是不是如下图红色圈标出来的位置
e4dde7119c40f1ada6ef3f7e[1].jpg

e4dde7119c40f1ada6ef3f7e[1].jpg

pch494446885
2011年10月25日 10:16:56
2楼
如图所示构造柱位置
回复
结构小虫
2011年10月26日 19:31:55
3楼
我感觉左右中间还应该设置构造柱
回复
wc510699543
2012年01月09日 19:04:07
4楼
也遇到和楼主一样问题,求解
回复
无间道
2012年02月12日 19:25:09
5楼
单元是指以施工缝(温度缝、沉降缝、变形缝)内的区域;12米是指凡在一个单元内长度大于或等于12米的部分。这里是两重意思。
对应的位置是对的。
但若是砖混结构,横墙承重的话,楼梯梯段处只要满足楼梯梁的局部承载力的要求时,可以不设构造柱。
回复
发烧的和尚
2012年02月16日 09:28:02
6楼
抗规 84页 表7.3.1 楼梯间死角,楼梯斜体端上下端对应的墙体处应增设构造柱。
回复
m1a2k3u4i5m1
2012年08月24日 14:27:00
7楼
同样问题,求解!
回复

相关推荐

APP内打开