多层办公楼是否属于公共建筑??是否需设置喷淋?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2011年10月24日 15:03:18
只看楼主

一个四层的办公楼,每层建筑面积约900平方1、是否属于公共建筑?2、疏散楼梯是否应该是封闭楼梯,可否做敞开楼梯3、是否可以不做喷淋希望有消防达人解答一下,谢谢

一个四层的办公楼,每层建筑面积约900平方
1、是否属于公共建筑?
2、疏散楼梯是否应该是封闭楼梯,可否做敞开楼梯
3、是否可以不做喷淋

希望有消防达人解答一下,谢谢
免费打赏
dzjie1126
2011年10月24日 15:56:23
2楼
哦哦。。。。怎么没人回答阿
回复
zamon_1982
2011年10月25日 15:48:17
3楼
1、办公楼属于公共建筑。
2、四层办公的主要你防火分区面积超了,所以要封闭楼梯间,如果不超的话,可以不封闭。
3、设置了中央空调系统且面积超过3000平米的办公楼才设置喷淋系统。
回复
wlinp520
2011年10月25日 17:52:10
4楼
群号:63799163
进群要求:1、进群之后要活跃,积极参加群里有关问题的讨论。杜绝潜水人士,谢谢。
2、一周不发言的,就不好意思了。
3、从事给排水设计或施工的同志。
4、遵守群内合理要求规定。
5、杜绝广告商。违者就不好意思了。
欢迎大家加入,这是一个新群。有不完善的地方请见谅,有意加入的欢迎。
回复
玉树凌风
2011年10月25日 18:52:55
5楼
应该是共公建筑。
回复
懒人啥都不写
2011年10月26日 08:51:40
6楼
前2个问题属于建筑消防的范围,第3个属于水消防的范围,板凳弟兄回复的没错
回复
liuguoqing2010
2011年10月26日 10:43:10
7楼
板凳很棒
回复
lizhi_625
2011年10月26日 12:16:31
8楼
如有设中央空调,就要设喷淋
回复
abc608123
2011年10月27日 10:08:40
9楼
规范上都有啊!
回复
mingren_76
2011年11月01日 08:51:57
10楼
如果有中央空调系统。应该设喷淋系统。。