【求解】特级保护对象,感烟探头走道15m间距要减小吗?
漫天飞雪
2011年10月24日 11:40:49
来自于防雷减灾
只看楼主

宽度小于3m的走道,感烟探测器的安装间距不应超过15m。请问特级保护对象是不是也适用计算保护面积时的系数K,缩短距离到15*0.7=10.5m(计算保护面积时的K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。)

宽度小于3m的走道,感烟探测器的安装间距不应超过15m。请问特级保护对象是不是也适用计算保护面积时的系数K,缩短距离到15*0.7=10.5m
(计算保护面积时的K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。)
免费打赏
fleesen
2011年10月25日 11:06:19
2楼
如果走道是单独防火分区就考虑,不是的话就与防火分区中的探测器综合考虑,可以适当缩短距离。