我现有一台变频柜,不能运行,测量各处均正常,但只要一运行,电流变送器就掉电,求高手帮忙
我现有一台变频柜,不能运行,测量各处均正常,但只要一运行,电流变送器就掉电,求高手帮忙
2楼
咋没人呢
回复
3楼
看看电机哦
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
你所说的电流变送器是指外加的吗,还是变频器内部电流变送,如果是内部的话就要考虑设置的问题.
回复
6楼
外加的
回复
7楼
。。。测量各处均正常。。。。
在什么情况下测的,启机时,还是运行中
回复
8楼
啥叫电流变送器掉电?
回复
9楼
你把变频器柜中变频器型号,规格,控制多大电机。故障现象,表现说清楚。电流变送器掉电是变频器没输出,还是信号输出无。
回复
10楼
你说的情况是不是通电后面板显正常,无报警,运行后变频器掉电?
回复
11楼
设备已修好,原因是变送器信号接反造成的
回复