基础梁钢筋连接只锚入承台30公分,三级钢直径25,按照设计锚固要求肯定不够,但是现场施工单位为了省钢筋,9M的钢筋,直接错位后没边三根锚入承台,锚入只有30公分,不足锚固长度,后来施工单位用一根短钢筋搭接锚入柱中,这样行吗?等于梁钢筋在承台边进行的搭接,上下都是,有什么办法可以整改?在线等,谢谢了!
基础梁钢筋连接只锚入承台30公分,三级钢直径25,按照设计锚固要求肯定不够,但是现场施工单位为了省钢筋,9M的钢筋,直接错位后没边三根锚入承台,锚入只有30公分,不足锚固长度,后来施工单位用一根短钢筋搭接锚入柱中,这样行吗?等于梁钢筋在承台边进行的搭接,上下都是,有什么办法可以整改?在线等,谢谢了!
2楼
看看你的图纸,基础梁是正梁还是反梁?然后以此确定上部和下部筋到底应该在跨中还是支座处搭接,再让施工单位加筋就是了。反正不能简单的加一根短钢筋就完事。
你想,如果正梁,上部筋就来一根短钢筋,那不成了在边跨1/3范围内搭接了?!对吧
回复
3楼
焊接钢筋,补足锚固长度,焊口错开,焊缝长度必须满足图纸和规范要求
回复
4楼
按照设计图纸要求,是属于地基础连梁,LL,应当当成简支梁来考虑,我准备现场全部焊接,交错布置。
谢谢了!
回复
5楼
一般都应该穿过承台的,但是这样的情况也有,那就要保证焊接的质量,包括焊缝长度,搭接长度,接头率应满足要求
回复
6楼
无论如何都应尽量在结构节点处进行钢筋连接处理。
回复
7楼
必须要满足锚固长度,首先要了解设计要求是从承台边计算锚固还是从柱边计算锚固,确定后,可以焊接钢筋接长,满足锚固长度,焊接接头必须按照规范要求错开。还有就是直接采用搭接接长,搭接长度要满足规范要求,钢筋使用量会大一点。
回复
8楼
飘过 不是很懂
回复
9楼
基础连梁不得按简支梁考虑,是标准的拉弯杆件,上下钢筋应完全按受拉区锚固,锚入承台筋内侧,握裹厚度大于3~5d