多塔结构,且在单塔半腰还有一次收进
好天8087
好天8087 Lv.5
2011年10月23日 17:22:04
只看楼主

一多塔结构,且在单塔半腰还有一次收进,用45°法把整体模型分为两个离散模型,在计算周期指标时发现,第一二振型是平动,第三振型是扭转,周期比不满足要求,但是我沿收进处把每个部分切出来计算了一下,单塔中间部分和顶部的抗扭刚度都很弱,中间部分的刚心质心偏在一遍,而顶部因为不对称收进又导致刚心质心对调了一下,请问这种三个部分互相牵连互相干扰的状况下,该如何调整?有篇文章跟我遇到的这个情况很类似,《高位大底盘的多塔楼结构设计》,大家是否遇到这样的情形?是否也有按文章中的方法来处理?

一多塔结构,且在单塔半腰还有一次收进,用45°法把整体模型分为两个离散模型,在计算周期指标时发现,第一二振型是平动,第三振型是扭转,周期比不满足要求,但是我沿收进处把每个部分切出来计算了一下,单塔中间部分和顶部的抗扭刚度都很弱,中间部分的刚心质心偏在一遍,而顶部因为不对称收进又导致刚心质心对调了一下,请问这种三个部分互相牵连互相干扰的状况下,该如何调整?
有篇文章跟我遇到的这个情况很类似,《高位大底盘的多塔楼结构设计》,大家是否遇到这样的情形?是否也有按文章中的方法来处理?