这些天突然和同事讨论起以前做过的一个工程:下部是混凝土框架,上部钢结构框架,是工业厂房,也没有相关的规范说明,想问问大家有什么意见?谢谢!也欢迎大家加入我的北京结构达人群:141791497
这些天突然和同事讨论起以前做过的一个工程:下部是混凝土框架,上部钢结构框架,是工业厂房,也没有相关的规范说明,想问问大家有什么意见?谢谢!也欢迎大家加入我的北京结构达人群:141791497
2楼
两种性能不同的结构在一起,肯定是不好,但是也不是不可以用。就看计算的准确度,有些软件不能考虑两种材料不同阻尼比的影响,那么要是统一计算那肯定是不对的,分开计算的话虽然不能完全反映实际至少和实际比较接近,稍加改进还是很安全的。
回复
3楼
hhzhonghua 发表于 2011-11-17 15:58 两种性能不同的结构在一起,肯定是不好,但是也不是不可以用。就看计算的准确度,有些软件不能考虑两种材料 …两种结构都输入的PMCAD中,(没输在钢结构模块中)如何可以分开计算?谢谢指教
回复
4楼
hhzhonghua 发表于 2011-11-17 15:58 两种性能不同的结构在一起,肯定是不好,但是也不是不可以用。就看计算的准确度,有些软件不能考虑两种材料 …我知道了。。。。
回复
5楼
jjw5201314 发表于 2013-10-10 18:27 我知道了。。。。具体讲讲 后来怎么解决的
回复
6楼
同一结构单元用了两种结构材料体系 对抗震不利 因为两种材料刚度相差悬殊 无法相对准确的预估其地震反应 高规严格禁止 是强条!!
回复
7楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-10-10 19:24 具体讲讲 后来怎么解决的在PMCAD中输入混凝土框架,在钢结构模块中输入钢结构的部分,这样分别计算
回复
8楼
lwf0420101 发表于 2013-10-10 22:13 同一结构单元用了两种结构材料体系 对抗震不利 因为两种材料刚度相差悬殊 无法相对准确的预估其地震反应 …下部是混凝土框架,上部是钢结构框架,一般这么做的不是高层,就是个多层建筑,应该就可以吧?敬请指教
回复
9楼
同一结构单元用了两种结构材料体系 对抗震不利 因为两种材料刚度相差悬殊 无法相对准确的预估其地震反应 高规严格禁止 是强条!!
回复
10楼
jjw5201314 发表于 2013-10-11 09:01 下部是混凝土框架,上部是钢结构框架,一般这么做的不是高层,就是个多层建筑,应该就可以吧?敬请指教嗯 都是这么做的 但是多多人不建议这么做 建议分开做!!
回复
11楼
抗震规范不允许,阻尼比不相同,需要做超限审查。
回复