我们小区室外消防管道在底沟里敷设,采用的是球墨铸铁管,胶圈连接,现在,进入打压试水阶段。施压时,拐弯接口漏水,采取了很多固定措施,作用都不很大,最后在拐弯处打了好多角钢,加强,好像五花大绑,感觉很别扭。那位有这方面的施工经验,敬请赐教!!另外,能判断这是施工工艺的问题,还是设计的问题吗??

我们小区室外消防管道在底沟里敷设,采用的是球墨铸铁管,胶圈连接,现在,进入打压试水阶段。
施压时,拐弯接口漏水,采取了很多固定措施,作用都不很大,最后在拐弯处打了好多角钢,加强,好像五花大绑,感觉很别扭。
那位有这方面的施工经验,敬请赐教!!
另外,能判断这是施工工艺的问题,还是设计的问题吗??
免费打赏
pzhwutom
2006年07月27日 08:10:54
2楼
应该是施工的问题.
回复
jdwang
2006年07月27日 08:46:07
3楼
1.可能是拐角的角度不对,撞击时产生角度偏差,
2.可能采用的管材质量有问题
回复
jdwang
2006年07月27日 08:52:42
4楼
3.拐角处应该做支墩防护和固定
回复
hsy12999
2006年07月27日 10:06:53
5楼
不清楚你所用的球墨铸铁管的规格,压力实验的标准,我们这里一般情况下 小区内消防设施采用钢管焊接的。
球墨铸铁管曲管处应该采用曲管支墩,具体参照03SS505《柔性接口给水管道支墩》
回复
hsy12999
2006年07月27日 10:15:00
6楼
因为你说的不大清楚,没法判定你的情况是否是因为没做支墩引起曲管后退造成的漏水,在安装过程中如果安装不当造成胶圈‘滚圈’的现象也能造成漏水,这种多数因为曲管安装时摆放的位置不正造成的。
回复
caitan88
2006年10月11日 21:32:19
7楼
消防用的应是DN100的球铸管。如漏水,绝对是施工的问题。不用支墩。当然也可能是管子和管件不是一个厂家的,由于公差的原因。
回复