一个照明区域总电箱的火灾监视器显示漏电,排查过程中,将该电箱的总断路器打掉,分断路器未打掉,把零线排拆除。拆除后,零线进线及两根出线带电(非感应电) 请大家帮帮忙 看看是什么问题

一个照明区域总电箱的火灾监视器显示漏电,排查过程中,将该电箱的总断路器打掉,分断路器未打掉,把零线排拆除。拆除后,零线进线及两根出线带电(非感应电) 请大家帮帮忙 看看是什么问题
zhangfeifan1688
2011年10月22日 13:03:26
2楼
是不是双回路供电 如果是的有可能是自动切换器的二次回路接线有问题
回复
guanqqq
2011年10月22日 22:28:39
3楼
1.该配电箱是否有指示灯,指示灯相线是否取于总断路器的上端,如果是就带电。2。是否有别的电箱的电源引到这个电箱的总断路器上端,如果是就可能带电
回复
wangguoqi2002
2011年10月23日 12:13:27
4楼
高手,学习了!!!
回复
zhuo881117
2011年10月23日 13:06:43
5楼
正解,要搞清楚这个问题
回复
xuwu95
2011年10月23日 17:29:20
6楼
是怎么测量的没有表述清楚,零线排拆除钱,零线是否带电
回复
gumingqiang
2011年10月24日 08:42:07
7楼
有可能从空开出来之后,火线和零线串到一块去了吧。此外,如果零线从进线测断开的,火线经过照明灯之后,零线对地会返回220V的电压值的。
回复
raincheck1997
2011年10月24日 10:24:10
8楼
干嘛不把进线的零线也拆了?
回复
y125670682
2011年10月24日 19:16:24
9楼
估计带电也不会达到220 可能是双回路供电,零线的电的反馈回来的
回复
sunwei7980
2011年10月24日 21:19:14
10楼
我也曾碰到类似的问题,原因很明确应该是开关进线侧火线出现了高阻接地,可以把上级空开拉掉,用500V摇表摇一下就可以知道了