供热外网用同程好,还是异程好?
身怀绝技
2006年07月26日 21:59:23
来自于采暖供热
只看楼主

直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!

直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!
geforces
2006年07月27日 10:09:54
2楼
外网没见过用3跟管的

至于同程还是异程就要看系统了

直埋不需要固定支架 检查井参照图集

如果用4通还不如用分水器呢
回复
身怀绝技
2006年07月27日 21:24:07
3楼
兄弟,同程系统不一定是三根管的,直埋不需要固定支架(固定墩)?
回复
xiaofengwork
2006年07月28日 20:42:32
4楼
外网一般说来异程多,很少见同程,现在直埋伸缩器也有产品,直埋不用设固定点,而且也不用检查井
回复
ghhghh2005
2006年09月02日 22:10:39
5楼
同程系统一定是三根管的,否则是环形的系统

回复
linble
2006年09月03日 10:14:29
6楼
4楼的老兄,不用检查井,那泄水、排气在哪处理?
外网小的话可以用同程,不过一般都是异程。
回复
qinjunru918
2006年09月03日 17:24:31
7楼


外网能作成同程当然最好.只是好象一般很难作成同程,议程较多.
系统根据管线长度设置固定支架.三通处做井吧.
一般不用四通,这种情况可以一般间隔开一两迷用两个三同处理.
回复
ghhghh2005
2006年09月05日 10:10:25
8楼


异程如何控制流量,保证每个系统平衡?
回复
halk
2006年09月09日 15:02:26
9楼
同程系统和异程系统都不能很好的解决垂直失调,规范上也不提倡用同程系统。
回复
bluespring
2006年09月12日 13:52:07
10楼
外网一般采用异程.60度的水直埋没有问题,即使温度再高管道的直线长度不超过200米,也没有问题,因为直埋管的外壁会与土壤形成一种结力.
回复
bluespring
2006年09月12日 13:52:54
11楼
使用三通尽量使用旁流三通,尽量不要使用分流三通.
回复