直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!
直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!
2楼
外网没见过用3跟管的
至于同程还是异程就要看系统了
直埋不需要固定支架 检查井参照图集
如果用4通还不如用分水器呢
回复
3楼
兄弟,同程系统不一定是三根管的,直埋不需要固定支架(固定墩)?
回复
4楼
外网一般说来异程多,很少见同程,现在直埋伸缩器也有产品,直埋不用设固定点,而且也不用检查井
回复
5楼
同程系统一定是三根管的,否则是环形的系统
回复
6楼
4楼的老兄,不用检查井,那泄水、排气在哪处理?
外网小的话可以用同程,不过一般都是异程。
回复
7楼
外网能作成同程当然最好.只是好象一般很难作成同程,议程较多.
系统根据管线长度设置固定支架.三通处做井吧.
一般不用四通,这种情况可以一般间隔开一两迷用两个三同处理.
回复
8楼
异程如何控制流量,保证每个系统平衡?
回复
9楼
同程系统和异程系统都不能很好的解决垂直失调,规范上也不提倡用同程系统。
回复
10楼
外网一般采用异程.60度的水直埋没有问题,即使温度再高管道的直线长度不超过200米,也没有问题,因为直埋管的外壁会与土壤形成一种结力.
回复
11楼
使用三通尽量使用旁流三通,尽量不要使用分流三通.
回复