这座桥 载重50吨的 这样的桥墩与桥的连接是否正确。。。谢谢大家了
这座桥 载重50吨的
这样的桥墩与桥的连接是否正确。。。谢谢大家了
2楼
下面的是预埋件。 预埋件与桥的连接 这么焊接 是否正确?
回复
3楼
焊起来温度伸缩怎么办?
回复
4楼
一端焊接,另一端不焊就可以,另一端只要防止横向移动就可了。
[
本帖最后由 whmsj 于 2011-10-22 20:23 编辑 ]
回复
5楼
应该是一端固结、一端活动,最好使用板式橡胶支座,减少梁对帽石的冲击。此工钢梁怎么没有设防止局部失稳的设施、工钢梁间的联系也十分的简单,是临时工程吧。
回复
6楼
又一个吓人的工程,建议:
1、预埋钢板接触面积不足,导致连接不利,如果出现开焊。。。!!!
2、台帽没有设置横向固定连接装置,一旦发生横向位移后果。。。!!!
3、只看图要承受50t荷载(静、动载),感觉工字钢断面尺寸偏小或增加根数,你验算过吗?这可是稳定性和安全性的关键,绝不可放松!!!
回复
7楼
以上楼主可以认真考虑,并且计算下 承载力 稳定性 自由度 刚性连接质量 可以考虑改进
回复
8楼
谢谢大家
回复
9楼
我担心上荷载以后 你的桥台 会不会 不稳定
回复
10楼
工字梁中间没见到加强的肋板,横向联系看起来也比较悬,
回复
11楼
回复