【分析】地板辐射采暖错层问题怎么解决比较好啊?
l198019821980
2011年10月21日 16:39:21
来自于采暖供热
只看楼主

一个花园洋房工程,房间均采用地板辐射采暖,卧室与卫生间、厨房、客厅错层0.3m,先请教各位大侠,怎么解决错层的问题。

一个花园洋房工程,房间均采用地板辐射采暖,卧室与卫生间、厨房、客厅错层0.3m,先请教各位大侠,怎么解决错层的问题。
免费打赏
农民
2011年10月21日 17:40:50
2楼
这问题一般采用不同标高单独设分集水器。不然很难办。
回复
l198019821980
2011年10月22日 08:12:38
3楼
谢谢,这个小弟也想了,兄长做的时候还想过其他方法没,比较节省投资的。
回复
l198019821980
2011年10月22日 17:27:24
4楼
如果哪位大侠有关于错层的例图供小弟参考一下,那就相当感激不尽了。
回复
zzxzwg
2011年10月24日 15:16:39
5楼
管道穿越台阶,土建事先预留宽200mm管道施工槽,管道弯曲半径500mm,离台阶拐角最小距离70mm
回复
dearsutao
2011年10月24日 15:49:26
6楼
把分水箱设在高水平位置,在水平跳跃处开槽下管,0.3M的高差没什么问题。
回复
liu117jun
2011年10月24日 22:06:25
7楼

赞同
回复
l198019821980
2011年10月25日 09:30:30
8楼

问了几个朋友也说能这样做,但是师傅又说这样做不好,请问您以前有过成功的例子吗,好让我说服一下师傅。另外我还想到一个办法,如果把分集水器设在分界线的位置,然后高处走高处,低处走低处,这样不知道有什么问题需要考虑。
回复
yjb_211314
2011年10月25日 12:50:12
9楼
提前预留或者施工时剃槽,30cm的高差能克服了
回复
yjzaz
2011年10月25日 13:36:47
10楼
把分集水器设在分界线的位置,然后高处走高处,低处走低处,这样没有什么问题需要考虑。管线长度要分配好,

[ 本帖最后由 yjzaz 于 2011-10-25 13:39 编辑 ]
回复
zzxzwg
2011年10月25日 14:38:09
11楼
把集分水器放在分界,能保证管道没交叉可以,附一张错层布置图

[ 本帖最后由 zzxzwg 于 2011-10-25 16:39 编辑 ]