正在做一个产品上仓带式输送机栈桥(从地面上到四十多米的煤仓中),钢桁架结构,支撑体系为钢筋混凝土四柱框架,算混凝土四柱框架时,比较迷惑钢桁架受到的风荷载产生的传到四柱框架上的力怎么计算,同事说因为比较高,应该考虑风振系数,可是钢桁架的风振系数应该怎么计算呢,我看荷载规范上的风振系数与构筑物的周期、高度、宽度有关,混凝土结构的周期pkpm还能给算,钢桁架的周期pkpm怎么计算呢,如果软件不能算的话,手算参考哪部分呢,希望高手们不吝赐教!
正在做一个产品上仓带式输送机栈桥(从地面上到四十多米的煤仓中),钢桁架结构,支撑体系为钢筋混凝土四柱框架,算混凝土四柱框架时,比较迷惑钢桁架受到的风荷载产生的传到四柱框架上的力怎么计算,同事说因为比较高,应该考虑风振系数,可是钢桁架的风振系数应该怎么计算呢,我看荷载规范上的风振系数与构筑物的周期、高度、宽度有关,混凝土结构的周期pkpm还能给算,钢桁架的周期pkpm怎么计算呢,如果软件不能算的话,手算参考哪部分呢,希望高手们不吝赐教!
2楼
不用考虑风振系数,一般钢桁架是竖向传力构件,风振系数是考虑顺风向作用,而且规范要求36m以上才用考虑风振。
回复
3楼
嗯,我知道算桁架的时候不考虑风振系数,此处我指的是整个钢桁架迎风面上受到的风荷载传到支撑结构(即混凝土四柱框架)上的力。我做的这条栈桥比较高,有四十多米。
回复
4楼
钢筋砼支架可以考虑风振系数,桁架传来的风荷载本身不计。风振系数是算谁,考虑谁
回复
5楼
我以前做的时候都没有考虑风振系数
回复
6楼
我问了问同事,他们也不知道风振系数怎么算,直接晕了,继续请问,假如说我的桁架跨度是24.5m,断面高4m,基本风压0.50,高度不到40m,取风压高度变化系数为1.5,钢桁架体型系数为1.7,那么输到混凝土支腿上的风荷载是(0.50X24.5X4X1.5X1.7)/2=62.5kn,这样计算对吗
回复
7楼
我问了问同事,他们也不知道风振系数怎么算,直接晕了,继续请问,假如说我的桁架跨度是24.5m,断面高4m,基本风压0.50,高度不到40m,取风压高度变化系数为1.5,钢桁架体型系数为1.7,那么输到混凝土支腿上的风荷载是(0.50X24.5X4X1.5X1.7)/2=62.5kn,这样计算对吗
回复
8楼
建议楼主查阅《火力发电厂土建结构设计技术规定》,上面讲的稍微详细点
回复