【鉴定】本人觉得施工现场材料方面过于浪费(持续更新中。)
aotianl
aotianl Lv.2
2011年10月21日 12:23:01
来自于工地图片
只看楼主

本人参与的小区室外给水工程,因施工负责人经验不足,总觉得材料方面过于浪费,请各位前辈指教~~~~[ 本帖最后由 aotianl 于 2011-11-13 14:02 编辑 ]

本人参与的小区室外给水工程,因施工负责人经验不足,总觉得材料方面过于浪费,请各位前辈指教~~~~

[ 本帖最后由 aotianl 于 2011-11-13 14:02 编辑 ]

IMG_20111015_152943.jpg


IMG_20111014_095838.jpg


IMG_20111015_153738.jpg


IMG_20111015_153751.jpg


IMG_20111016_085848.jpg


IMG_20111016_090357.jpg


IMG_20111016_090825.jpg


IMG_20111018_082314.jpg


IMG_20111018_082439.jpg


IMG_20111019_141221.jpg


IMG_20111019_141246.jpg


IMG_20111019_141514.jpg


IMG_20111019_141830.jpg


IMG_20111019_141805.jpg


IMG_20111020_103502.jpg


IMG_20111020_103537.jpg


IMG_20111025_134325.jpg


IMG_20111026_151759.jpg


IMG_20111026_154831.jpg


IMG_20111026_155040.jpg


IMG_20111027_150911.jpg


IMG_20111102_151651.jpg


IMG_20111107_144123.jpg


IMG_20111107_144137.jpg


IMG_20111110_151903.jpg


IMG_20111112_141807.jpg


IMG_20111113_081642.jpg


IMG_20111112_145213.jpg


IMG_20111112_141648.jpg

guoqing1968
2011年10月22日 14:29:07
2楼
是有点浪费,接头太多隐患也随之而来
回复
xwjie
2011年10月22日 14:43:51
3楼
工艺差,间距小,有后患。
怎么用这么多法兰短管,浪费
支管管道支墩没搞
三通处怎么用混泥土坉啊,支墩不是这样的
回复
zhaowenliangde
2011年10月22日 19:33:25
4楼
法兰埋地不合规范。
回复
装甲车
2011年10月22日 20:03:25
5楼
首先,管道间距不一致。
其次,多个阀门如果安装在同一上阀门井内尚可,否则管道间距太小。
再者,施工不规范:
1.没有必要采用如此多的双盘短管,通常使用承插口连接的管道即可。
2.弯头完全可以采用承插弯头。三通采用承插三通。
3.阀门处配甲管和乙管可以了。
4.法兰直埋规范是不允许的,如果个别处非得设法兰直埋应当加设检查井。
5.在施工中断或不继续施工时,管道应当采取措施进行封堵。
6.管道回填,不允许采用冻土、块土和石头。
7.阀门下面应当设支墩。
8.管道弯头、三通处应当设支墩或靠背(国家标准图集有明确的作法,可以查阅)。
9.给水管道与其他管道交叉时,应当设置套管。并且规范中有明文规定给水管道与其他管道应当保持的水平和垂直距离。
10.管道水压试验合格前,是不允许回填管道接口的。
回复
麻吕
2011年10月22日 21:31:56
6楼
传两张施工图上来给我们看看~~~
回复
yanshan163
2011年10月23日 08:43:02
7楼
1:地基基础应夯实,铺砂.
2:法兰短管太多没有必要。
3:阀门下应设支墩
4:回填土不应有石块,应回填砂石,
5:混凝土支墩做法不正确
6:法兰不能直埋,应设检查井
7:施工中管道应封堵
回复
银杏白果
2011年10月23日 12:43:12
8楼
挺好的素材,正好可以做反面的教学案例。谢谢楼主的照片。
回复
xiaojiji1233
2011年10月23日 16:08:21
9楼
法兰用太多了吧,直接焊一块可以吗
回复
hilllion
2011年10月23日 18:04:05
10楼
承插管道垫层和护管怎么也不做吗?
回复
chqgood
2011年10月23日 18:18:12
11楼
首先,管道间距不一致。
