本人参与的小区室外给水工程,因施工负责人经验不足,总觉得材料方面过于浪费,请各位前辈指教~~~~[ 本帖最后由 aotianl 于 2011-11-13 14:02 编辑 ]
本人参与的小区室外给水工程,因施工负责人经验不足,总觉得材料方面过于浪费,请各位前辈指教~~~~
[
本帖最后由 aotianl 于 2011-11-13 14:02 编辑 ]
2楼
是有点浪费,接头太多隐患也随之而来
回复
3楼
工艺差,间距小,有后患。
怎么用这么多法兰短管,浪费
支管管道支墩没搞
三通处怎么用混泥土坉啊,支墩不是这样的
回复
4楼
法兰埋地不合规范。
回复
5楼
首先,管道间距不一致。
其次,多个阀门如果安装在同一上阀门井内尚可,否则管道间距太小。
再者,施工不规范:
1.没有必要采用如此多的双盘短管,通常使用承插口连接的管道即可。
2.弯头完全可以采用承插弯头。三通采用承插三通。
3.阀门处配甲管和乙管可以了。
4.法兰直埋规范是不允许的,如果个别处非得设法兰直埋应当加设检查井。
5.在施工中断或不继续施工时,管道应当采取措施进行封堵。
6.管道回填,不允许采用冻土、块土和石头。
7.阀门下面应当设支墩。
8.管道弯头、三通处应当设支墩或靠背(国家标准图集有明确的作法,可以查阅)。
9.给水管道与其他管道交叉时,应当设置套管。并且规范中有明文规定给水管道与其他管道应当保持的水平和垂直距离。
10.管道水压试验合格前,是不允许回填管道接口的。
回复
6楼
传两张施工图上来给我们看看~~~
回复
7楼
1:地基基础应夯实,铺砂.
2:法兰短管太多没有必要。
3:阀门下应设支墩
4:回填土不应有石块,应回填砂石,
5:混凝土支墩做法不正确
6:法兰不能直埋,应设检查井
7:施工中管道应封堵
回复
8楼
挺好的素材,正好可以做反面的教学案例。谢谢楼主的照片。
回复
9楼
法兰用太多了吧,直接焊一块可以吗
回复
10楼
承插管道垫层和护管怎么也不做吗?
回复
11楼
首先,管道间距不一致。
