五星级酒店必须要设柴油发电机组吗?另外,柴油发电机组可以放在地下二层吗?(地下总共两层)
五星级酒店必须要设柴油发电机组吗?
另外,柴油发电机组可以放在地下二层吗?(地下总共两层)
2楼
此外,酒店标间(约52平米)留多大的配电箱比较合适,望各位指点
回复
3楼
是否设置柴油发电机要看供电电源能否满足一级负荷的供电要求,这个供配电规范和高规里面都有,另外柴油发电机房可以设置在地下二层~
回复
4楼
52平米个人感觉2~3kW应该都能满足要求,保守起见3kW较为合适。
回复
5楼
满足两路供电的前提下,五星级酒店是否会有一些特殊的要求规定之类的,我指的是这个……
回复
6楼
必须的
尚德阿的阿是达到阿的阿斯大声
回复
7楼
必须的。民规中规定“对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。”而五星级酒店有部分负荷为一级负荷中的特别重要负荷。发电机房可布置于地下二层。
[
本帖最后由 alan_pang 于 2011-10-21 18:07 编辑 ]
回复
8楼
四星级及以上的旅游饭店的经营和设备管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷,而这部分负荷通常会采用UPS供电,对于两路高压满足:
1.电源来自两个不同发电厂
2.电源来自两个区域变电站(电压在35kV及35kV以上)。
则可视为满足一级负荷的供电要求,至于一级负荷中特别重要负荷,两路高压+UPS已可满足供电要求。所以未必就必须要设置发电机。关键还是要看地区的常用做法,据本人了解,沿海很多地方就不常用发电机。
回复
9楼
我认为这个情况应该分情况而定,对于电网坚强的地区,如能实现规范上要求的两路供电,不再配置柴油发电机组,完全没有问题。可以参考当地电网年正常运行时间,算一下两路断电的概率,如属小概率时间,按概率论完全可以不予考虑。
外国进入的酒店管理集团往往要求柴油发电机组,究其原因是其原先发展阶段所处的国外电网环境不是很好,经常发生停电时间(这一点,国家电网做得比较好,虽然我们的管理经验不如人家,但我们的设备确实在国际上领先的,有钱)。
来到中国后他们往往依据以前的经验,特别还想当然的认为中国属于发展中国家,跟印度应该是一个水平的,有了这种想法,当然他们要柴油发电机了。当然有了更好,无非是多花些钱了,咱们国家有钱。建议大家调查一下中国这么多五星级酒店,到底有多少用过柴油发电机,可能一个也没有用过。只要中国政治稳定,经济发展,不装也没啥问题。
最后再说一句,规范上对消防负荷要求是一级负荷,不是特别重要负荷,呵呵。
回复
10楼
这一点,国家电网做得比较好,虽然我们的管理经验不如人家,但我们的设备确实在国际上领先的,有钱)。
呵呵,高铁没出大事前也不是国际上领先了吗?
这年头,最怕突然就被领先了:)
回复
11楼
谢谢指点,受教了
回复