2.6m高砖砌围墙,抗弯不满足怎么办?要怎样加固处理好一点。
hairyer
hairyer Lv.2
2011年10月20日 16:03:22
来自于砖混结构
只看楼主

2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。

2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
免费打赏
夏宁
2011年10月21日 14:05:40
2楼
加构造柱和压顶应该会起到作用吧。
回复
nixuebin12345
2011年10月21日 14:07:40
3楼
以下只是建议,
1 压顶能否改混凝土,
2 双面用钢丝网水泥粉四公分厚,梅花筋拉结.
回复
无名小草
2011年10月21日 14:15:44
4楼
加个压顶吧。不到一层的高度,应该没啥事的。。240的厚度足够了。。
回复
zzdzzd-1
2011年10月21日 14:43:23
5楼
2.6米高的围墙需要考虑风荷载?
回复
yuppy1983
2011年10月21日 14:59:08
6楼
2.6不够,那岂不是什么围墙都修不起了
回复
来一瓶
2011年10月21日 15:34:00
7楼
晕啊,这算不算看规范看傻了??3米高不到的围墙,你真指望普通的风能吹倒?
回复
huangjiansb
2011年10月21日 15:38:59
8楼
建议:
1、加钢筋砼压顶,并与构造柱有效连接。
2、两面挂钢丝网,钢筋嵌入墙内,梅花状布置。
回复
玉树凌风
2011年10月21日 16:07:01
9楼
在2。5米的位置加护壁柱与先砌的墙体要充分联结就没问题了
回复
fsq80
2011年10月21日 16:09:29
10楼
计算是没有错,不能那样算吧,2.6米的墙有啥子嘛。那是不是还要算地震力嘛,那样就弄复杂了,
回复
swd0889
2011年10月21日 16:31:58
11楼
按壁柱间墙验算,不到3米的围墙,什么风能吹倒呢?要考虑整片墙的嵌固作用,而不是1米的悬臂墙。
回复

相关推荐