现在控制室控制保护屏屏顶小母线如果不用通长的,而是每一段的应该怎么连接?如有提供相关连接材料附件的厂家联系方式,请帮忙留下,谢谢!

现在控制室控制保护屏屏顶小母线如果不用通长的,而是每一段的应该怎么连接?
如有提供相关连接材料附件的厂家联系方式,请帮忙留下,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年10月20日 16:54:54
2楼
好象现在都在端子排上连接(导线跨接),柜顶上没有了。
回复
yzp006
2011年10月21日 08:40:39
3楼
如果每个柜顶都有铜棒或铜管的,相邻柜体之间用4或者6平方的软导线连接,距离较远的用电缆连接
回复
cnkaqi030
2011年10月21日 10:08:50
4楼
占个位子慢慢看
回复
hjlhjl110
2011年11月08日 23:17:50
5楼
听说,一般都不接屏顶小母线,直接接每个保护屏的端子。不知道为什么?
回复
逍遥翁
2011年11月15日 22:07:14
6楼
我所见到的都是和沙发所说的一样。
回复
dian504
2011年11月16日 20:13:31
7楼
同意板凳所述。
回复
xhw2007
2011年11月16日 21:53:12
8楼
看柜子的数量,多就用,少就不用,还有柜顶小母线有些不是铜管,就用6平方的线加两个绝缘子。
回复
hjude
2011年11月17日 13:26:45
9楼
现在的断路器的分合闸电流已经不大了 所以柜顶小母线可以不用铜棒了 用导线就行···甚至厂矿用的柜子里 都不用柜顶小母线了 在柜内连接了····
回复
chengzcb
2013年06月13日 12:41:33
10楼
可用6平方的软导线连接。
回复
fywb_2013
2013年06月30日 21:34:52
11楼
有专用的端子的
回复