有问题请教
zmystructure
2006年07月26日 11:36:42
只看楼主

1.砌体结构中,砌体强度的折减系数是否要连乘,例如砌体截面积小于0.3m2,用水泥砂浆砌筑的砌体,两个折减系数是否要连乘?2.在计算砌体的局部承压时,所有的计算是否都不考虑折减系数?

1.砌体结构中,砌体强度的折减系数是否要连乘,例如砌体截面积小于0.3m2,用水泥砂浆砌筑的砌体,两个折减系数是否要连乘?
2.在计算砌体的局部承压时,所有的计算是否都不考虑折减系数?
免费打赏
999liudy
2006年07月26日 14:32:28
2楼
1.应连乘。
2.应考虑折减系数。
回复
quaker
2006年07月27日 13:45:05
3楼
一切以规范为准!

1..应连乘
2. 局部承压中,没有特别的地方要考虑折减系数。
回复
tracy8871
2006年07月28日 09:58:12
4楼

1. 对规范3.2.3中的几条应同时考虑,连乘
2.考虑折减,对面积小于0.3m2的折减不考虑。局部承压公式中所有的砌体抗压强度设计值不考虑构件截面面积过小强度调整系数Ya的影响。
回复
大拿
2006年07月29日 08:50:26
5楼
1.应连乘。
2.应考虑折减系数。
回复
dlq_liu1
2006年07月30日 11:03:18
6楼
1)应连乘。
2)只对局压面积小于0.3时不乘(局压面积一般都小于0.3),验算砌体本身时应乘折减系数。
回复
jindongsheng
2006年08月01日 12:34:14
7楼
一切以规范为准!

1. 对规范3.2.3中的几条应同时考虑,连乘
2.考虑折减,对面积小于0.3m2的折减不考虑。局部承压公式中所有的砌体抗压强度设计值不考虑构件截面面积过小强度调整系数Ya的影响。
回复
wp2
2006年08月01日 14:09:11
8楼
1.应连乘。
2.应考虑折减系数,如水泥砂浆及施工等级。
回复
高级制图工
2006年08月02日 10:36:22
9楼
1.应连乘。
2.根据5.2.1 砌体截面中受局部[均匀压力]时的承载力计算时不考虑折减系数γa,其他情况均应折减.
回复
ggzzhh1978
2006年08月07日 14:23:28
10楼
1. 对规范3.2.3中的几条应同时考虑,应连乘考虑折减
2.考虑折减,对面积小于0.3m2的折减不考虑。局部承压公式中所有的砌体抗压强度设计值不考虑构件截面面积过小强度调整系数Ya的影响。
回复
zmystructure
2006年08月08日 11:00:42
11楼
首先谢谢大家的指教!
对于第二个问题,在计算有效承压长度a0时,是不是也要用折减后的砌体强度?
回复

相关推荐

APP内打开