针对《2011年江苏省电气审查技术问答》的疑问1
shenfg
shenfg Lv.7
2011年10月19日 21:03:42
只看楼主

针对《2011年江苏省电气审查技术问答》P29第14题的意见,我有如下疑问:根据第14题的解答:消防机房(排烟机房、消防水泵房)岂不是要另增加一个公共照明箱和一个一般性电力配电箱(共两个箱子)?一般各类消防机房的面积并不大,仅是几个照明灯具和几个插座而已,若仅为此而设两个配电箱,是不是浪费呢?消防机房的照明都是应急照明,且应急照明时间较长,达到180min,蓄电池无法满足,岂不是又要双路进线进入照明配电箱或者设EPS?

针对《2011年江苏省电气审查技术问答》P29第14题的意见,我有如下疑问:
根据第14题的解答:消防机房(排烟机房、消防水泵房)岂不是要另增加一个公共照明箱和一个一般性电力配电箱(共两个箱子)?
一般各类消防机房的面积并不大,仅是几个照明灯具和几个插座而已,若仅为此而设两个配电箱,是不是浪费呢?
消防机房的照明都是应急照明,且应急照明时间较长,达到180min,蓄电池无法满足,岂不是又要双路进线进入照明配电箱或者设EPS?
日常检修时,何必要断开总开关?照明和插座都有相应配电回路的断路器,检修人员都是专业电气工作人员,有需要断开总开关么?
免费打赏
靳丰涛
2011年10月22日 22:16:18
2楼
期待高手来解决你的问题,我也学习一下
回复
永无止境
2012年02月08日 11:17:55
3楼
原文是什么呢 ?