某住宅,有A和B两栋高层,地下一层(层高5m),地上20层(层高3m,A每层有6户,B每层有5户),经计算热负荷为A和B的低区为623KW,高区为525KW.(1~11层为低区,12~ 20层为高区。) 一次热网温度130/65,经板式换热器转换为85/60的热水供用户使用.换热站设在地下室,共有两套系统分别供低区和高区使用.经计算低区流量为24t/h,高区20t/h.现选择循环水泵和补水泵,我选的低区和高区循环水泵的型号为G25-20-3NY(流量25t/h,扬程20m),补水泵低区32-200A(流量4t/h,扬程44m),高区40-250A(流量5.9,扬程70m).

某住宅,有A和B两栋高层,地下一层(层高5m),地上20层(层高3m,A每层有6户,B每层有5户),经计算热负荷为A和B的低区为623KW,高区为525KW.(1~11层为低区,12~ 20层为高区。)
一次热网温度130/65,经板式换热器转换为85/60的热水供用户使用.换热站设在地下室,共有两套系统分别供低区和高区使用.经计算低区流量为24t/h,高区20t/h.现选择循环水泵和补水泵,我选的低区和高区循环水泵的型号为G25-20-3NY(流量25t/h,扬程20m),补水泵低区32-200A(流量4t/h,扬程44m),高区40-250A(流量5.9,扬程70m).
请教高手帮我看看合适不,我是担心选的不合适,影响了系统的运行稳定性,感谢了.还有的就是我的那个循环水泵的扬程是不是有点偏小啊?
免费打赏
zhangqinzq10240512
2006年07月26日 09:13:51
2楼
还要补充一点:我选择的循环水泵的进出口径都是65,请问DN65的管子对应的壁厚是多少?DN50写成的是57x3.5,那DN65写成的该是什么啊?没有查到,有谁知道的可以跟我说一声,谢谢!
回复
zhengxufeng
2006年07月26日 09:15:43
3楼
楼主分区怎么不从中间分(1~10层为低区,11~ 20层为高区) 。循环水泵的扬程有点偏小
回复
zhangqinzq10240512
2006年07月26日 09:16:46
4楼
计算出的板式换热器的换热面积低区12平方米,高区10平方米,是照着手册一步一步算下来的,不知道选那钟板式换热器比较合适,手册上的BR05和BR12似乎都不太合适.
回复
zhangqinzq10240512
2006年07月26日 09:18:18
5楼
我当时是随便分的,不过觉得你的从中间分的似乎更好些,呆会儿我给改一下,谢谢你!
回复
flyingbird
2006年07月26日 13:02:48
6楼
1、循环泵扬程选在30米左右吧,估计。
2、补水泵流量太大了,建议选用小流量高扬程的多级离心泵。
3、板换提供设计参数,找厂家选型。
回复
shigu
2006年07月26日 13:24:27
7楼


76x3.5
回复
shigu
2006年07月26日 13:27:45
8楼
循环水泵还是经过计算确定吧。
补给水泵可以考虑使用变频方式。
回复
zhangqinzq10240512
2006年07月26日 15:17:30
9楼
76x3.5好像是DN70的呀,迷惑中……
呵呵,感谢楼上的指导,谢谢!
回复
zhangqinzq10240512
2006年07月26日 15:36:31
10楼
以前有困难的时候查书本,问同学。可是自从知道了163以后,便对这里产生了极其浓厚的兴趣和无比的依赖。似乎一天不来就觉得不舒服。在这里有这么多热心的朋友,他们都很细心,很热情,很豪爽的帮助着刚刚参加工作的和没有毕业的同行们。