小弟现在做几栋20层的公寓 层高3.7M 单层面积920㎡喷淋设置的问题 规范上说的也不清楚 做法也不一样 个人认为在公共走道部分设置喷淋就可以了 ,户内不用设置了,请指教
小弟现在做几栋20层的公寓 层高3.7M 单层面积920㎡
喷淋设置的问题 规范上说的也不清楚 做法也不一样 个人认为在公共走道部分设置喷淋就可以了 ,户内不用设置了,请指教
2楼
自己顶一下 规范上说的个人理解的是只是在公共走道部分做就可以 户内不用
回复
3楼
还是没人回答啊
回复
4楼
公共走道和前室设,户内可以不设
回复
5楼
住宅室内肯定不会设
回复
6楼
想进入给排水这个行业。。。
回复
7楼
户内设与不设喷淋,最主要看该建筑的性质,是按公共建筑还是按居住建筑来考虑。只要定性正确,依据相关规范很容易知道怎么做。
回复
8楼
根据你的用地性质,商用还是民用,再看你的建筑物定性为什么
回复
9楼
同意楼上观点:“根据你的用地性质,商用还是民用,再看你的建筑物定性为什么”,酒店式公寓和公寓式酒店,都不一样。
回复
10楼
公寓应按公共建筑进行消防设计。
建筑高度不超过60 m的公寓、宿舍公共部位应设置自动喷水灭火系统;建筑高度超过60 m的公寓、宿舍所有部位应设置自动喷水灭火系统。
仅供参考
回复
11楼
哪里有规定啊?楼上
回复