这样计量准确吗?
xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年10月18日 18:02:45
只看楼主

今天去拆用户电盘发现,互感器型号是100/5穿心两圈,那么它的倍数是20倍,可是用户是一次穿心,说是倍数是40倍,请问高手们他这样计量准确吗?它和200/5一次穿心一样吗?它的允许电流是多少?谢谢

今天去拆用户电盘发现,互感器型号是100/5穿心两圈,那么它的倍数是20倍,可是用户是一次穿心,说是倍数是40倍,请问高手们他这样计量准确吗?它和200/5一次穿心一样吗?它的允许电流是多少?谢谢
免费打赏
dianqipanli
2011年10月18日 19:29:42
2楼
正确,不过误差将增大。正确计量应该是按照铭牌标示的数据来配置。
回复
一指慢
2011年10月18日 20:03:32
3楼
有的互感器注明一次穿心两圈(匝),时变比是100/5
那么它的倍数是20倍,
若是一次穿心1圈(匝),
倍数就是40倍了。
它和200/5一次穿心一匝时一样的变比。
回复
xingyun10
2011年10月19日 21:41:22
4楼
谢谢你的回答
回复
xingyun10
2011年10月19日 21:42:06
5楼
谢谢你的回答
回复
whkld
2011年10月20日 11:33:23
6楼
准确度下降
回复
tflash
2011年10月20日 12:01:53
7楼
很少见有穿两匝才达到标准变比这种互感器型号的,一般都是默认标准变比一匝的,如200/5,指的是直接穿心一匝变比是200/5A,象你所说的100/5A要2匝,那么不能简单地说穿1匝和200/5A一样,因为这涉及到互感器还有额定电流的规定,按你所说,该互感器的额定电流应该是100A(一次侧),按200/5来计算肯定不准。
回复
dianqipanli
2011年10月20日 14:17:57
8楼
在管理的施工单位碰到过400/5的,穿芯4匝(铭牌上),当时没注意(另外,4匝穿芯也是相当困难),电费总是相差太多,检查结果,一切正常。没有办法,对此表进行蹲守,发现此表·除了电焊机工作外,表内圆盘不动;再认真检查,互感器穿芯和铭牌不符。原来计量错误要求追补电费,人家不给;只是改正了穿芯数;我亏大发了。
回复

相关推荐