高压电缆与弱电桥架
song5668
song5668 Lv.3
2011年10月18日 12:33:00
来自于工地图片
只看楼主

刚接手一个项目,按照设计,供电用的高压电缆采用桥架敷设至地下室厢式变压器,但在设计图上,10KV高压电缆的桥架与弱电桥架的安装位置几乎重合,求助大家,这样的设计合理吗?

刚接手一个项目,按照设计,供电用的高压电缆采用桥架敷设至地下室厢式变压器,但在设计图上,10KV高压电缆的桥架与弱电桥架的安装位置几乎重合,求助大家,这样的设计合理吗?
免费打赏
雨霖铃
2011年10月18日 13:42:57
2楼
显然不合理。。强电和弱电距离应符合规范规定。。。
回复
0xiangni0
2011年10月20日 22:59:25
3楼
让设计院改图