求救!消防水池若储存室外用水量,还需要室外环状管和室外消火栓吗??
psis
psis Lv.3
2003年08月15日 19:19:44
只看楼主

同标题!请消防的或高手不吝指教

同标题!请消防的或高手不吝指教
免费打赏
yangziyu
2003年08月15日 19:32:43
2楼
室外消火栓需要,室外环状管看1市政网是否保证供水2消防水池若储存室外用水量能及时供到室外环状管
回复
psis
2003年08月16日 16:16:21
3楼
就是按市政不能满足,所以才设消防水池的,那再设室外消火栓不是多余吗?
回复
psis
2003年08月16日 17:15:52
4楼
是不是我的问题没水平,怎么老是没什么人回答??
回复
zfzfww
2003年08月16日 17:44:42
5楼
规范和技术措施上如果没说不设的话,那还是设上吧。


---————消防谁也不能儿戏——————
回复
mzy
2003年08月16日 19:38:03
6楼
我发表点粗浅见解:消防用水量分室外消防用水量和室内消防用水量,室外消火栓是解决室外消防用水量的,如果你室外消防用水量是15L/S,那就需要1个室外消火栓就可以了,如果你的建筑室外消防用水量是0,就不用室外消火栓了,但室外消防用水量规范有规定吧.
以上就是我的愚见,请消防方面的高手指点
回复
psis
2003年08月17日 12:10:48
7楼
楼上的,哪类建筑的室外消防用水量是0?
回复
yuanjv
2003年08月17日 14:38:18
8楼
建议你设,《低规》和《高规》并没讲哪种情况不设,最好与当地消防支对协商。
回复
zfzfww
2003年08月17日 15:31:19
9楼
前辈,小生在想你是不是想问在那中情况下规范上为什么没要求不设呢?
回复
purewater
2003年08月17日 16:04:47
10楼
本人可以不设
原因如下:
>规定,当室外为环状管网,且满足室外消防用水量要求时,消防水池可不储存室外消防用水.如果消防水池储存有室外消防用水,则应设共消防车取水的取水口或取水井,但是消防水池的保护半径只有150米,如果消防水池的保护半径超过150米,也要设室外消火栓.
回复
wenqy
2003年08月18日 17:25:16
11楼
我刚做了一个:4万平方仓库。查建规室外栓为45L/S。
所以加大水池,另设了水泵,还做了形管。
把甲方气得半死。
而我也纳闷。
回复