两层的宾馆,一,二层均为客房.长30米,宽大概15米.热水管我准备这样走:在二层卫生间下沿吊顶敷设.这样离一层出水口和二层出水口都很近.我就可以不做两条管子了(省了好多材料).直接用主管循环热水就可以了.就是说,一头进一头出,一条管子,在室外设进水管和回水管.共有5幢类似的宾馆.大家说我这样做好吗???
两层的宾馆,一,二层均为客房.长30米,宽大概15米.热水管我准备这样走:在二层卫生间下沿吊顶敷设.这样离一层出水口和二层出水口都很近.我就可以不做两条管子了(省了好多材料).直接用主管循环热水就可以了.就是说,一头进一头出,一条管子,在室外设进水管和回水管.共有5幢类似的宾馆.
大家说我这样做好吗???
2楼
直接用主管循环热水可以的.但进出温差多少?另,一条管子管径加大且只用于保证率要求不高场合,共有5幢类似的宾馆. 维修不好办.
回复
3楼
没人给我建议吗
回复
4楼
你的意思不是很清楚:
在二层卫生间下沿吊顶敷设.这样离一层出水口和二层出水口都很近,你有没有考虑检修方便的问题
回复
5楼
这样宾馆甲方一定要求全部集中供热水吗?
回复
6楼
我们这里住宅楼热水管线都走屋面的。注意保温就行,维修很方便。投用很多年了,挺好的。你可以试试。(上行下给式)
回复
7楼
我认为这样布置挺好的,但有一个问题:每栋楼的干管管径小于主干管,这样热水系统循环的阻力大,对系统是否有影响,我还吃不准,我设计时也想这样布置过,但没敢落到图上,还是按传统的方式布置的。
回复
8楼
挺好的,自己愿怎么干就怎么干.
回复
9楼
完全同意,挺好
回复
10楼
只要不出什么大问题就行,实际能使用上就是很好的啊
回复
11楼
可以,方案很不错。
回复