是不是可以不用接触器
will2080
will2080 Lv.4
2011年10月17日 21:29:01
只看楼主

各种泵的配电都是 断路器+接触器+热继电器接触器可以远程操作,实现消防或BA联动。如果不需要远程操作,是不是可以取消接触器?因为断路器也有通断功能(不要说上万次的通断),是不是还有其它原因?

各种泵的配电都是 断路器+接触器+热继电器
接触器可以远程操作,实现消防或BA联动。
如果不需要远程操作,是不是可以取消接触器?因为断路器也有通断功能(不要说上万次的通断),是不是还有其它原因?
免费打赏
iamcmh
2011年10月18日 08:13:59
2楼
1. 不一定要加热继,有很多别的方法替代。
2. 要求简单的话可以取消接触器,直接用断路器操作。用接触器的好处是方便急停、低电压保护等。
回复
shenzhen_aut
2011年10月18日 17:54:39
3楼
呵呵
最早的时候,是直接用断路器的,技术发展了,才引入了接触器。
所以,不用接触器,如果不是特殊的原因要求简化,应该就是倒退了。
此外,使用接触器,会提高安全性。
回复
will2080
2011年10月18日 19:50:40
4楼


看你的分析,明白了一些
回复
huangx06
2011年10月23日 13:46:04
5楼
断路器主要是断开短路电流,继电器主要是断开过载,接触器主要是开关电路,有可以把三者合一的KBO开关
回复

相关推荐