大楼内或者与其它建筑公用的变电所如何接地?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2006年07月25日 10:28:13
只看楼主

大楼内的或者和其它建筑公用的变电所的接地如何处理啊,建筑的防雷接地接在一块吗?好像有规范说,变电所的接地与建筑物的防雷接地之间的接地线的长度有个15米的要求,是这样吗?哪里有新的规定啊,现在大部分变电所设在建筑大楼的地下室内,所以我想问一下接地如何做?请大家来讨论,最好有规范出处。

大楼内的或者和其它建筑公用的变电所的接地如何处理啊,建筑的防雷接地接在一块吗?好像有规范说,变电所的接地与建筑物的防雷接地之间的接地线的长度有个15米的要求,是这样吗?
哪里有新的规定啊,现在大部分变电所设在建筑大楼的地下室内,所以我想问一下接地如何做?请大家来讨论,最好有规范出处。
免费打赏
nlb
2006年07月25日 13:01:09
2楼
如果10kv侧是不接地系统,可共用接地装置,接地线应越短越好 。
回复
aoldman
2006年07月25日 15:47:45
3楼


能告知出于哪个规范中吗?谢谢。
回复
aoldman
2006年07月25日 15:55:00
4楼
7 低压系统接地型式和B类电气装置的接地电阻

哦,找到了,是这条吧

7.2 接地装置的接地电阻和总等电位连接

7.2.1 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:

a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。

回复
xixiuse
2006年07月25日 16:17:48
5楼
可以参照:
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

《建筑物防雷设计规范》附录

Design code for protection of Structures against lightning(Addenda)
GB 50057-1994
回复