带缝多塔结构的嵌固端该如何判断??求救达人!!!
chen13033576
2011年10月17日 17:29:29
只看楼主

如题,一高层房屋,上部结构被一道抗震缝分开为两个部分;现在在判断地下室顶板是否作为上部结构嵌固端的时候,小弟有个小小的问题:我们在判断上部结构的嵌固端得时候,通过刚度比作为其前提条件然后《抗规》、《高规》都有个相关范围的说法,就是将地下室相关范围部分的竖向构件计入地下室刚度来与上部的刚度比较,满足要求即视为可以作为上部的嵌固端;问题是:是否可以在判断嵌固端得时候,将上部两个部分分开判断,即从缝处断开 分开建模,然后单独判断刚度比

如题,一高层房屋,上部结构被一道抗震缝分开为两个部分;
现在在判断地下室顶板是否作为上部结构嵌固端的时候,小弟有个小小的问题:
我们在判断上部结构的嵌固端得时候,通过刚度比作为其前提条件
然后《抗规》、《高规》都有个相关范围的说法,就是将地下室相关范围部分的竖向构件计入地下室刚度来与上部的
刚度比较,满足要求即视为可以作为上部的嵌固端;
问题是:是否可以在判断嵌固端得时候,将上部两个部分分开判断,即从缝处断开 分开建模,然后单独判断刚度比
这样就带来一个问题,由于两部分靠得很近,其各自的相关范围有一部分是重叠的,这样做是否可以??
免费打赏
chen13033576
2011年10月17日 20:20:18
2楼
Anybody here????
小弟急呀 在线等…………
回复
zhouenlai1231
2011年10月18日 12:52:21
3楼
完全可以啊 本来就是抗震缝分开的 分开计算每栋塔楼的刚度比完全正确啊 我们都是这样做的
回复
xueliang0214
2011年10月18日 15:05:35
4楼
这个问题就是判断地下室顶板以构件的侧刚贡献问题
回复
nixuebin12345
2011年10月18日 15:13:16
5楼
可以,要按新高规,判断有两个判断公式请注意
考虑层高的侧刚比,对非框架结构是1.5 PKPM(程序提供
对所有的结构 剪切刚度比不小于2(新的PKPM需要手算)
回复
幻梦
2011年10月18日 15:13:54
6楼
回复
wuhong0707
2011年10月18日 21:25:25
7楼
为什么总要提嵌固端的问题呢,整体建模按照多塔考虑不就好了
回复
lypnjtu
2011年10月19日 19:54:41
8楼
当然不可以。靠的很近就两边从缝那竖直切下去分开,不可重复考虑
回复
chongyajiji
2011年10月19日 20:11:28
9楼
你不是用缝分开了吗?
可以分开算啊,分别看刚度比满不满足要求啊
回复

相关推荐

APP内打开