求助:信息插座与电源插座之间间距多少?
awci
awci Lv.4
2011年10月17日 14:44:19
只看楼主

求助:信息插座与电源插座之间间距多少?是否有明确规定,500行不行

求助:信息插座与电源插座之间间距多少?是否有明确规定,500行不行
免费打赏
xjn123
2012年02月22日 22:31:49
12楼
路过,学习中
回复
quzjl
2012年02月27日 17:24:32
13楼
500足够了,现在信息线基本已经自带屏蔽,即使与强电线穿在一根管里都没有问题,但强电线缆不能带大负荷,最好还是按照规范标准留出间距
回复
zjj990418340
2012年04月24日 22:38:23
14楼
规定上是不小于100mm,不大于300mm
回复
ziruisu
2012年04月25日 13:07:16
15楼
路过,学习中
回复
chinaups
2012年04月25日 20:50:07
16楼
够了。准确的距离可以看GB50312-2007《综合布线验收规范》表5.1.1-1
回复
qk880201
2012年04月26日 12:57:09
17楼
没有规定好像,我见过有的就离的很近,也就300 500肯定性
回复
融川千股曰海
2012年04月27日 10:49:43
18楼
这个规范规定是500,具体规范你查一下信息类的或者室内装修得规范,我不记得了,但是500这个肯定准确
回复
zzmmjj159
2012年05月10日 13:02:22
19楼
回复
jk14
2012年09月13日 17:32:01
20楼
能问下 具体在哪本规范提到? 谢谢!
回复
moller2009
2012年09月18日 15:45:11
21楼
200MM
但挨着一起装也没关系
回复