顺德宝马汽车展厅空调平面图
to-luoyongxiong
2006年07月25日 02:01:14
只看楼主

图纸简介: 顺德某汽车展厅的空调图。采用珠海格力风冷管道式中央空调,新风由机组背面墙 洞直接引入。 附件名:20067151152935712171.zip 文件大小:385K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

顺德某汽车展厅的空调图。采用珠海格力风冷管道式中央空调,新风由机组背面墙 洞直接引入。



附件名:20067151152935712171.zip

文件大小:385K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yj152126
2006年07月25日 08:23:23
2楼
1、FG5/B1是超薄风管机,不适用于接风管的场合。若接风管会影响机组的正常使用。可选高静压型。
2、配件经理室 FG12/A1所带风口太多,送风速度不够,只有约0.4m/s。
3、格力风管机接新风仅限于制冷量6KW以上的的多余压型机组。
4、小房间最好用明挂或暗藏侧吹,走风管风压太小,效果不好。
5、接新风没有附加新风动力如新风机,仅靠风管机的风机吸程是不够的,风机的吸程一般是很低的。
回复
yj152126
2006年07月25日 08:30:23
3楼
所选机型均为单冷机,客户专门要求的吗?
回复
haiershajing
2006年07月25日 10:25:58
4楼
5HP机器做直吹,噪音很大,而且风口冷凝水很多。我做过5HP直吹的装在卡拉OK包房的,开低风的时候噪音还可也接受,如果在展厅,就算接低压,噪音肯定比较大。况且接低压,风口更容易出现冷凝水。
回复
to-luoyongxiong
2006年08月18日 16:12:24
5楼

呵呵!以后俺会多注意。

罗永雄
回复
b_liangmian
2006年08月18日 17:30:41
6楼
新风没风机,单靠机组负压形同虚设.楼主没算新风管沿程阻力吗?一楼展厅有11米宽,用什么风口?百叶吗?我认为用高静压风管机加喷口的效果会更好.
回复
wjz796688
2007年01月26日 21:20:36
7楼
好图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。看得出图纸的设计师是用心在设计的.我相信你的能力。
立面、节点够详细。其实我们在设计中是边学边做边修正。
不过真的很感谢楼主提供的宝贵资料,让我受益匪浅。
如果我需要时会下载去自己研究的。但是希望楼主开恩。我会用心的学习你所提供的资料。
我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,像你淘金。
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家...
回复
wjz796688
2007年01月26日 21:20:54
8楼
zhangyiting1123
2007年01月27日 10:27:10
9楼
个人意见:
1、维修接待的FG14/A1,说明作者的图纸比较新,A1型号的格力机是新型号,根据我手上的资料看,FG14/A1所提供的机外静压是50Pa,而作者作了8米7的风管?
2、格力B系列的超薄机是明确不可以带风管的,而且格力也没有B1这样的型号,所以FG3.5/B1、FG5/B接风管是不考虑这样做的,建议使用带余压的机组。
3、新风机采用的设计形同虚设。
回复
zhangyiting1123
2007年01月27日 10:32:12
10楼
1、FG3.5/B,FG5/B是超薄风管机,没有FG5/B1的机型,不适用于接风管的场合。若接风管会影响机组的正常使用。可选高静压型。
2、接待的 FG14/A1所接风管太长;
5、接新风没有附加新风动力如新风机,仅靠风管机的风机吸程是不够的,形同虚设浪费资源
回复
zxdqdsdcn
2007年01月27日 11:56:53
11楼
kan bu dong
回复