商品房卫生间设计的等电位接地
huangzhaoguan
2011年10月16日 17:41:09
来自于防雷减灾
只看楼主

现在商品房卫生间有设计等电位接地,具体如何施工,大家有见过吗。一般的人家有做吗。

现在商品房卫生间有设计等电位接地,具体如何施工,大家有见过吗。一般的人家有做吗。
netling
2011年10月18日 10:16:29
2楼
这是强制性规定,必须做的,如不做,设计时审图会提出,验收时,防雷办会提出,总之就是一定要做(无洗浴功能的卫生间可以不做)
至于怎么做,有相关的国家图集LZ可以参考,现在市场上有成品的LEB盒可以买到,直接埋墙里面按照图纸和接地网络可靠连接就可以了,位置一般设置在卫生间台盆的下边
回复
czq5588
2011年10月18日 23:02:44
3楼
只是强制规定 ,一般都没怎么用
回复
zhougong18
2011年10月19日 08:34:07
4楼
二楼说的很对。
回复
ttxyhh
2011年10月19日 10:14:51
5楼
二楼说的很对。验收时会验
回复
nesos321
2011年10月19日 10:38:49
6楼
必须做,就是设置一个局部等电位接地箱。。
回复
buding_00
2011年10月19日 14:19:36
7楼
预留LEB,其余可参照住宅卫生间做
回复
falleaf
2011年10月19日 14:40:57
8楼
和楼板钢筋可靠联结
回复
卫国丁
2011年10月19日 16:33:08
9楼
说是必须要做 ,但我看你们说得简单了,怕楼主要理解错误。
局部等电位不但要做一个LEB在卫生间内,而且卫生间区域内,必须做好钢筋的连结,保证局部区域内电势相等,在雷击时才不会伤到人。
回复
wangyong5201314
2011年10月19日 18:30:57
10楼
强制性规定,必须做的,如不做,设计时审图会提出,验收时,防雷办会提出,总之就是一定要做(无洗浴功能的卫生间可以不做)
回复
will2080
2011年10月19日 21:54:02
11楼



局部等电位,怎么和雷击有关系。是漏电时局部等电位,没用电位差,不会被电击
回复

相关推荐

APP内打开