母联开关用3p还是4p
feiniao0003
2011年10月16日 14:47:01
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑 这个问题一直困扰着我,请各位指点有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p? 我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作请大家指点迷津,不吝赐教

本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:00 编辑

这个问题一直困扰着我,请各位指点
有两台变压器,单母线分段并列运行,两段互为备用。两台变压器中性线上都装有零序保护,那么母联断路器用3p还是4p?
我看一般的做法好像都是用的是3p开关,那么两段母线的N排就是一直联通的吧? 那么当一段母线上有不平衡电流,或者单相接地电流时会不会传递另外一段,那另外一段的零序保护就会误动作
请大家指点迷津,不吝赐教
免费打赏
feiniao0003
2011年10月16日 17:19:52
2楼
没人顶,我自己顶一下
回复
我爱喝绿茶
2011年10月16日 17:23:15
3楼
我也帮你顶顶。。。。
回复
muyuyao
2011年10月16日 23:19:28
4楼
用于不同供电电源间联络的母联柜必须采用四极断路器!!!

08新民规内有规定!!!
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 09:49:19
5楼
回复
ahliuyao
2011年10月17日 12:51:35
6楼
采用4P的开关,因为是两个系统供电,如果采用3P的话三相不平衡的话PE或PEN线可能带电的,很危险。
回复
t小小绘图员t
2011年10月17日 13:39:07
7楼
4P或者3P+N
回复
zhangfaren
2011年10月17日 22:39:32
8楼
4P,毫无疑问!
回复
mns018
2014年08月19日 08:45:07
9楼
可实际的都是用的3P的,谁能解释一下???
回复
rk5707
2014年08月19日 08:53:35
10楼
同一个系统内采用3P开关即可!
回复
开心老爸
2014年08月19日 09:14:36
11楼
母联开关是连接两个电源的,宜用4P
回复