砖混房,顶楼,红框内的墙面能否全部敲掉?
imim1985
imim1985 Lv.6
2011年10月15日 15:36:36
来自于砖混结构
只看楼主

由于卧室需要通过阳台间接采光,光线显得太暗,打算敲掉一些墙面,将卧室阔到阳台。红框内的墙面是否能全部敲掉?

由于卧室需要通过阳台间接采光,光线显得太暗,打算敲掉一些墙面,将卧室阔到阳台。

红框内的墙面是否能全部敲掉?

0000000.JPG

0000000.JPG

panfeng2009
2011年10月16日 21:16:11
2楼
还是看看结构吧
回复
qianjing99
2011年10月16日 21:38:25
3楼
要看原设计是怎么做得,如是预制板,很危险
回复
mxk80
2011年10月17日 11:39:52
4楼
建议不要随便砸,窗上部的过梁可能会失去支撑。
回复
imim1985
2011年10月17日 11:47:52
5楼


如果只敲掉窗子下方的墙体呢?
回复
c1234567
2011年10月17日 14:44:22
6楼
窗上部的过梁可能会失去支撑。看了结构再说。
回复
alongtena
2011年10月17日 16:14:54
7楼
砖混结构,顶层窗台上下有控制温度裂缝的加强筋,贯通的。
所以窗台下墙体不能砸。。
回复
wck1108
2011年10月18日 15:29:12
8楼
建议看结构图 如果结构在本开间设有结构梁的话敲掉没有问题
回复
yangweilong2011
2011年10月18日 16:58:01
9楼
那道墙是加气块还是砖墙?如果是加气块或者上下各层处有梁 。估计应该可以去掉 还得看建施图。承重砖墙必须不能去掉了
回复
lxu9033
2011年10月19日 10:19:28
10楼
砖混结构的一般不要任意的砸墙.
回复
宋工2018
2011年10月24日 10:55:55
11楼
2. 各层的结构布置图,包括:
  (1)、预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250, 混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。