中庭下为地下室顶板,顶板上敷土1000,下雨后进入顶板上的这部分水要不要排,还是长期积水?要排的话如何排。
中庭下为地下室顶板,顶板上敷土1000,下雨后进入顶板上的这部分水要不要排,还是长期积水?要排的话如何排。
2楼
地下室顶板积水如果无法做到结构找坡坡出地下室范围的话,应做排水措施。
回复
3楼
应该排放,否则成养鱼池了。
回复
4楼
60M长的中庭,要找坡得花多少钱,考虑排水措施的话,有一种毛细管的不知好不好用?还有不找坡就在端部做沟加蓖子行不行
回复
5楼
应该设排水设施,可以考虑布设盲管排水。再在四周设置集水沟。
回复
6楼
我见过园林的空中花园的做法,是在下面铺了碎石,做雨水口,用管排到地下室即可。