1。室外消防水量,多层体积没有按最大防火分区计算,记不得从-87后哪一版,改成了这样的问题http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.htmlhttp://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=
1。室外消防水量,多层体积没有按最大防火分区计算,
记不得从-87后哪一版,改成了这样的问题
http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.html
http://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-14 22:17 编辑 ]
2楼
室外消防水量,87-2001多层体积
1.<1个防火分区时,按楼体积计算
2.多个防火分区时,按最大防火分区计算
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-15 22:02 编辑 ]
回复
3楼
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根,当竖管超过4 根时,可关闭不相
邻的两根;
2 每根立管上下两端与供水干管相连处应设置阀门;
3 水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门。
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-18 23:28 编辑 ]
回复
4楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
5楼
谢谢分享,谢谢
回复
6楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
7楼
50m以上、仅比50m以下的室内水量多10升,
消防车不能服务50m以上
那么大的室外水量,干啥用?有这么浪费的吗
[
本帖最后由 jcst123 于 2011-10-20 21:38 编辑 ]
回复
8楼
90m多的高层建筑,相当一些地方根本没有那么高的消防车
地县不在少数
又不强调串联接力供水
那么大的室外消防水量,究竟干啥用!?
规范一个又一个整了好几个,让人越来越挠头
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-10-21 13:54 编辑 ]
回复
9楼
水箱底标高,放置高度7m,
不用考虑不放栓的阁楼层?
回复
10楼
需要把枪拉到阁楼,就要从阁楼算
反之,
不用拉到阁楼、而只需站到下层,就从下层算