消防给水及消火栓系统技术规范 (报批稿)问题种种
lxtx002
lxtx002 Lv.8
2011年10月14日 21:25:08
只看楼主

1。室外消防水量,多层体积没有按最大防火分区计算,记不得从-87后哪一版,改成了这样的问题http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.htmlhttp://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=

1。室外消防水量,多层体积没有按最大防火分区计算,
记不得从-87后哪一版,改成了这样的问题
http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.html
http://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-14 22:17 编辑 ]
f85dc8c6281f7fc4b013.pdf
298 KB
立即下载
免费打赏
lxtx002
2011年10月15日 21:53:54
2楼
室外消防水量,87-2001多层体积
1.<1个防火分区时,按楼体积计算
2.多个防火分区时,按最大防火分区计算

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-15 22:02 编辑 ]
回复
lxtx002
2011年10月18日 23:27:16
3楼
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根,当竖管超过4 根时,可关闭不相
邻的两根;
2 每根立管上下两端与供水干管相连处应设置阀门;
3 水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门。

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-18 23:28 编辑 ]
回复
r115047722
2011年10月20日 10:09:33
4楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
simsex
2011年10月20日 11:03:53
5楼
谢谢分享,谢谢
回复
leekingway
2011年10月20日 16:46:56
6楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
jcst123
2011年10月20日 21:37:28
7楼
50m以上、仅比50m以下的室内水量多10升,
消防车不能服务50m以上
那么大的室外水量,干啥用?有这么浪费的吗

[ 本帖最后由 jcst123 于 2011-10-20 21:38 编辑 ]
回复
sw-gps
2011年10月21日 13:50:59
8楼
90m多的高层建筑,相当一些地方根本没有那么高的消防车
地县不在少数
又不强调串联接力供水

那么大的室外消防水量,究竟干啥用!?
规范一个又一个整了好几个,让人越来越挠头

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-10-21 13:54 编辑 ]
回复
lxtx002
2011年10月27日 22:23:16
9楼
水箱底标高,放置高度7m,
不用考虑不放栓的阁楼层?
回复
sw-gps
2011年10月29日 16:16:49
10楼

需要把枪拉到阁楼,就要从阁楼算
反之,
不用拉到阁楼、而只需站到下层,就从下层算
回复