没有卫生间排水试水装置怎么设
kangying101
2011年10月14日 14:48:31
只看楼主

最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊

最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊
免费打赏
小方
2011年10月15日 20:37:18
2楼
单独做一根管道排水好了,有时候如果附近有排水的地方也可以调整管道走向让最不利点靠近排水点
回复
tedaczd
2011年10月17日 10:15:09
3楼
1、单独做一根管道排水
2、如附近有排水的地方也可以调整管道走向让最不利点靠近排水点
3、喷头后,装置前用管道引至卫生间。
回复
kangying101
2011年10月17日 10:43:40
4楼
好,谢谢啦!感觉应该可以
回复
yzylt
2011年10月17日 15:29:05
5楼
单独做一根管道排水,或者引到有排水的地方。
回复
mingren_76
2011年10月17日 15:43:16
6楼
应该另外设一根立管,喷头后装置前是哪里?
回复
kangying101
2011年10月18日 09:56:51
7楼
最不利点是在一个KTV包房里啊,所以不知道怎么排水
回复
lxh2116
2011年10月18日 15:10:06
8楼
最好还是调整管道,改变最不利点的位置。如果不行,单独设置一个排水立管。
回复
lovingdog
2011年10月18日 15:37:15
9楼
单独做一根排水立管,到时候排到室外散水面
回复
eji10000sui
2011年10月18日 17:10:59
10楼


赞成,最理想的是在布置干管时有目的的安排一个方便排水的最不利点,而不是随意连接被动寻找最不利点。这样可以根据需要引至卫生间或者水管井

如果许多层面的最不利点都在同一个位置,单独设一根排水立管也是和很好的选择。
回复
kangying101
2011年10月19日 09:31:26
11楼
真的很感谢啊,根据各位的指导,我已经改了,感觉还不错
回复

相关推荐

APP内打开