这个汽车展厅怎么设计?
mengxi_200510
2011年10月14日 10:49:26
来自于中央空调
只看楼主

汽车4S店,要求用多联机,但是汽车展厅进深15米,层高16米,玻璃幕墙。采用多联机室内机风口该怎么处置能够达到效果呢?大家帮忙吧!

汽车4S店,要求用多联机,但是汽车展厅进深15米,层高16米,玻璃幕墙。采用多联机室内机风口该怎么处置能够达到效果呢?大家帮忙吧!
免费打赏
blackeye
2011年10月15日 17:45:28
2楼
有的厂家生产落地式的室内机。或者跟装修配合,在室内有构造物的地方安装侧吹风的室内机。
回复
mengxi_200510
2011年10月16日 10:26:01
3楼

15米的距离,只用侧吹送风能行吗?
回复
gggaoxxx
2011年10月16日 16:03:02
4楼
这麽高的空间,侧吹顶送效果都有问题。建议 配合装修做置换通风,沿柱子做装饰性的置换通风口,气流组织最好,冬夏效果都好。
回复
yandingqq
2011年10月16日 16:48:26
5楼
两侧侧吹底部回风
回复
zy1681688
2011年10月16日 19:30:04
6楼
宽好多?大哥!采用侧出底回。风口采用喷流
回复
mengxi_200510
2011年10月17日 10:00:38
7楼
室内机静压30Pa做喷口静压够用吗?
回复
49921019
2011年10月18日 09:08:48
8楼
暖通版主说的 赞同,15米当然可以满足要求了。