【求助】照明电可以跟动力电共使用一个电源吗?
nijian1987
nijian1987 Lv.2
2011年10月14日 09:14:11
来自于照明工程
只看楼主

最近我遇到一件小事,公司的照明电跟电风扇共使用一个电线跟电源,那天我刚到不久,公司的照明灯就跳闸了,我那个找啊,最后发现是电风扇跟电灯共用一线一源,那个我当时就要给郁闷海了,这是谁接得? 当时不知道这个可不可以,所以就压住情绪,没说什么,敢问能不能啊?谢谢啊

最近我遇到一件小事,公司的照明电跟电风扇共使用一个电线跟电源,那天我刚到不久,公司的照明灯就跳闸了,我那个找啊,最后发现是电风扇跟电灯共用一线一源,那个我当时就要给郁闷海了,这是谁接得?
当时不知道这个可不可以,所以就压住情绪,没说什么,敢问能不能啊?谢谢啊
免费打赏
木已成舟
2011年10月17日 14:35:34
23楼
只要功率不是很大 是可以合用一个回路的
回复
不下棋的棋手
2011年10月17日 16:45:58
24楼
只要功率不是很大 是可以合用一个回路的
回复
xielory
2011年10月17日 19:46:43
25楼
应该可以吧,家里的都是的
回复
wfy377
2011年10月17日 20:49:39
26楼
可以啊
回复
xsb15156158580
2011年10月17日 21:22:28
27楼
没问题,本身都是动力电的嘛
回复
fylnjncc
2011年10月18日 10:11:44
28楼
单相的家用电风扇以前都是这样和灯具接在一个回路上的。是不是线太小了。
回复
zu11344019
2011年10月18日 10:17:24
29楼
功率小的一般没有多大事情,大一点的话要单独回路
回复
soloup
2011年10月18日 20:15:27
30楼
问题很简单:
你的电源本来就是照明电源,功率不大,电流也小。当在此负载中加入稍大功率负载时(特别是电动机之类的),启动电流较大,时间也会持续到秒级别,这样大电流过载导致微断动作跳闸!

其实本来可以加入小功率负载,你们那边应该是照明变压器余量被用完了····
回复
gumingqiang
2011年10月19日 10:58:44
31楼
最好分开来安装
回复
玉树凌风
2011年10月19日 12:08:08
32楼
这种情况是可以的用电量都不大没多大引响。
回复

相关推荐