2楼
板上安装钢筋前没有弹线,梁柱钢筋杂乱。

回复
3楼
梁箍筋肢数不足!5根纵筋双肢箍筋绝对不成!

回复
4楼
第一张图:下边那个梁上有个钢筋头,这根钢筋头是干嘛的?如果是搭接,应该在跨中搭接。
第二张图:板筋间距不一致,看起来很乱,而且垫块太少了
第四张图:板筋应该是通常的,如果在此处断开,应该向下弯曲锚固。如果搭接应该在跨中三分之一处搭接,而且,留头不够搭接长度。
最后一张图:预埋套管打砼前应该保护,封堵好,文明施工~_~。
以上是个人看法,不知能否有帮助
回复
5楼

学习中的
回复
6楼
看起来还不错啊
回复
7楼
学习中 各种迷糊
回复
8楼
把垫块做成半圆形,浇完混凝土外露垫块就不明显了。
回复
9楼
学习了,很熟悉,很亲切
回复
10楼
板筋怎么没有上部筋
回复
11楼
第四张图片钢筋绑扎比较混乱,还有最后一张图片,楼面怎么感觉脏乱,也不平整的。
回复